Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требуется консультация по Segnetics!!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Devis
Может кто помочь обнулить EEPROM в SMH2010??? Там нужен программатор, а у меня к сожалению нет((( там делов на 5 минут то... Я нахожусь в москве, если у кого есть программатор помогите плиз...
foton
На 100% не уверен, но по-моему можно и без программатора.
Обратитесь в Сегнетикс, к Арсению.
Devis
Я звонил в сегнетикс. Сказали невозможно.
Анатолий1
Вот так - с первого собщения blink.gif
Детальнее можно? Какие проблемы?
Devis
контроллер с одним ком портом, через лоджик случайно загрузил программу для мастера, конец)теперь к контроллеру не подрубиться)
USER_77_RUS
А зачем Вам нужно обнулить EEPROM?

Хе хе smile.gif Нужно теперь ядро обновить... на SMH2010 только через программатор thumbdown.gif У них другие контроллеры "обновляются" без программатора, а вот старенькие SMH2010...
Devis
ну обновить ядро)суть то одна)удалить программу которая там....
cauto
Так Вы бы на форуме Segnetics и поспрошали бы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=608 rolleyes.gif
ManMadeGod
Спасибо, cauto, с такими вопросами лучше и вправду к нам на форум, но если уж ветку создали, отвечу и тут:
- EEPROM - это энергонезависимая память данных) программа хранится во Flash, это принципиально разные вещи. EEPROM можно очистить (обнулить) из программы, flash - нет. Вам нужна перепрошивка контроллера, для этого используется программатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.